独基加防水板基础设计步骤 先建一层地下室模型,然后按照柱底力标准组合F548力,除以地基承载力特征值FAK或修正后的值,先初步确定一个基础的大小,然后计算承台需要的冲切高度,比如柱底力为2500KN,fak=300kpa,那么基础底截面可以取3米乘以3米,基础高度暂定1米高。 进入基础人机交汇 1,参数输入,定义,基本参数,一定要修改独基,条基,承台底板混凝土强度等级,取C35或C40,否则抗冲切计算默认为C20,标高抗浮水位也要改,一般为-0.3米。地基承载力为300kpa 2,然后读取荷载,布置筏板,厚350mm,板底标高为-6.5m,特殊属性选筏板视为防水板 3,上部构件,柱墩,下柱墩,长3米,宽3米,高650(即此处厚实际为350+650=1000,即1米,不能直接填1000,否则计算时为1350mm,且容易判断为刚性基础),(判断刚性还是柔性,看柱边到基础边的水平宽是不是大于基础高度,若大于则为柔性基础,否则为刚性基础,比如,此处(3000-500)/2=1250>1000.,故为柔性基础,柔性基础可以提高抗冲切能力,刚性不能),坡度选45°或90°。 4,筏板,柱冲切板,显示的绿色,计算通过,然后查看计算书,fct是不是C35或C40的计算值,不改则此处为C20的计算值,计算就会不妥, 5,防水板抗浮计算,模型参数,网格控制边长,选1米或2米,或基础与基础底距离的四分之一等,勾上各工况计算水浮力,底板抗浮验算,水头标高均写-0.3,考虑筏板自重,单元形成,筏板布置,定义筏板,计算优化,结果显示,配筋量图,交互配筋,分区域均匀配筋,然后按照这个配筋值就可以配上部通长筋,下部通长筋,板底附加配筋等。
|